Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК210-04 и ModbusTCP через конвертер

  1. #1

    По умолчанию ПЛК210-04 и ModbusTCP через конвертер

    Хотелось расширить доступное количество подключений RS485 к контроллеру с помощью преобразователей типа МКОН или Mgate M3180. Но столкнулся с тем, что контроллер не воспринимает ответ от конвертера. По логам moxa пакеты идут, преобразуются, ответ приходит и тоже преобразовывается. Однако ФБ MB_TcpRequest не устанавливает флаги xDone или xError. Все время идет обновление xBusy, и контроллер зависает в отправке одной команды. В чем может быть дело?
    Использую два ПЛК210-04 и M3180 для связи ModbusTCP_Client -> преобразователь TCP/RTU -> ModbusRTU_Slave. Приложил тестовые проекты и мониторинг с преобразователя.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Начните с простого проекта, в котором будет только вызов TCP_Client и MB_TcpRequest (с одной командой) без какой-то вашей логики и условий.
    Активируйте xExecute вручную в режиме отладки и проверьте, что будет происходить в этом случае.

  3. #3

    По умолчанию

    Если сделать таким образом сама проблема остается. Считывание регистра происходит, данные в буфере обновляются. Но сам ФБ застревает в бесконечном цикле не достигая xDone или xError.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SolitarY Посмотреть сообщение
    Если сделать таким образом сама проблема остается. Считывание регистра происходит, данные в буфере обновляются. Но сам ФБ застревает в бесконечном цикле не достигая xDone или xError.
    Давайте свяжемся во вторник утром и посмотрим на это через удаленное подключение?

  5. #5

    По умолчанию

    Да, хорошо

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SolitarY Посмотреть сообщение
    Да, хорошо
    Тогда, пожалуйста, во вторник утром свяжитесь со мной через телеграм или почту (они в подписи).

  7. #7

    По умолчанию

    Ошибку с порядком вызова ФБ в коде обнаружили. Спасибо за помощь и уделенное время!

Похожие темы

  1. ПЛК210 web визуализация и OWEN CLOUD через WAN
    от Александr в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.09.2023, 09:56
  2. ПЛК210 и ModbusTCP Slave
    от SolitarY в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 12:12
  3. ПЛК 154 сетевой обмен c ПК через ModbusTCP
    от Денис Бердяев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 18:28
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2015, 18:18
  5. Опрос ПЛК-100 Р. М. через ModBusTCP
    от moon-guest в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 07:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения