Работа по оптимизации уже проводилась, 98% и стало. К тому-же важно при переделке проекта ничего не сломать и не наделать ошибок. Алгоритм управляет тремя автоклавами по заданному графику, пар, вода, воздух, безопасность, разделение ресурсов. Такое себе занятие, искать ошибку, когда в автоклаве 120°C и 2кгс/см давление). И не могу на долго производство остановить. Так что в данном случае проще старую версию на ноут накатить. В планах применить что-то с большим объемом памяти, типа ПР205. А пока так, с двумя версиями ОЛ.
И да, считаю это ошибкой в ОЛ. По сути, проект перестал работать.





Ответить с цитированием