Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
Динамический текст:

1. При задании параметров, более чем помещается на экран (у меня 10 строк) -
- верхние строки не отображаются, и в выборе участвуют "где-то там", за экраном.
При "проматывании" вниз - курсор вывода в списке появляется после нескольких нажатий...

2. Была введена рамка для динамических текстов.
При выборе SEL, ниспадающего меню нет, необходимо нажимать КН вниз.
Удобнее было когда пункты при SEL выпадали, что давало обзор возможностей.
Наглядность пропала.

Параметр "ОЗУ визуализации" горит красным постоянно.
При 87% уменьшается до оранжевого.

Буфер обмена: группы по несколько экранов
копирование на экранах через буфер обмена
"копировать" и "вставить" - раз записал, и уже не "стряхнёшь" - там и сидит
и потом вставить из буфера можно только на первый экран
даже если перезапустить OL (что удивительно)

При запуске второй копии OL - буфер сбрасывается.
Оставив один OL - глючит копирование по другому.

Приходится всё и вся прописывать заново.
И положение, и кучу других настроек.

Сделайте нормальный буфер для клонирования.

До нового года осталось 10 дней.

Ввод/вывод int - засветка в каждом окне по два белых пикселя.
Слева вверху.
Проверил на двух ПР205 и двух экранах.
Добрый день.
1. Да, есть такой сценарий, сейчас продукт менеджеры обсуждают как это лучше реализовать (какое поведение должно быть у дин. текста, если строк много и все строки не могут отобразиться на экране)
2. Так сделано по аналогии с дин. текстом в системном меню прибора. Решили сделать так, чтобы было удобно переключаться между дин текстами. Поскольку, если контролов на экране много и пользователь хочет редактировать 3-й контрол (а первым стоит дин. текст, к примеру), то попадая на дин текст, он сразу раскрывается и закрывает собой весь экран.
3. Ничего страшного в этом нет, так и должно быть. Этот бар просто показывает насколько загружена пользовательская визуализация. Красным выделяется для наглядности. Проект можно записать в прибор даже если ОЗУ визу = 100% (там надо только смотреть конкретно по битам, чтоб не превышало значение «информация об ОЗУ» [занято к примеру 2004 из 32768]
4. По буферу обмена - вставлять можно на любой экран, не только на первый ОЛ 2.5.342 . При открытии второй копии ОЛ, буфер не должен сбрасывается.
5. "Ввод/вывод int - засветка в каждом окне по два белых пикселя Слева вверху." - да, данная недоработка существует, уже находится в рассмотрении у специалистов, планируется исправление в будущих прошивках.