Показано с 1 по 6 из 6

Тема: трм 201_щ.х.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Регулиовать что-либо в пределах от 0 до 200 град ? если это действительно так нужно установить сл. настройки (для нагревателя):
    - SP1=100
    - XP1=100
    - dac1=o
    - CtL=HEAt

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    Регулиовать что-либо в пределах от 0 до 200 град ? если это действительно так нужно установить сл. настройки (для нагревателя):
    - SP1=100
    - XP1=100
    - dac1=o
    - CtL=HEAt
    все это выставлено, но с изменением уставки цифровой выход остается неизменным. Откуда будет нагрев или охлождение?

  3. #3

    По умолчанию

    Изменяться должна не уставка, а измеряемая величина...

  4. #4
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    [QUOTE=Maximus;4278]Изменяться должна не уставка, а измеряемая величина...[/QUO

    небольшой пример:
    задаю уставкой 200град на табло измеряемой величины (температура) 20град на выходе должны получить 20mA , в реальности получаем около 5mA клапан почти закрыт измеряемая величина почти не изменяется.
    По технологическому процессу нужно как можно быстрое нагревание затем как можно быстрое охлаждение.
    ? выход регулируется уставкой или измеряемой величиной.
    благодарю за ответ

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •