разобрался, с диапазоном 4-20 мА - Ain Low по умолчанию было 0, поэтому и такое смещение. А вот с точками и дельтами - дремучий лес:
по одной точке смешается график на дельту - вроде работает, а с 2-я точками - неполучается.
Пример датчик давления от минус 1 - 0- плюс 6 атм , выход 4-20 ма
- при отсутствии точек - нулевые значения всех трех делаю измерения для 1 и второй точки, считаю дельту при нулевом давлении 0.0015 атм, дельта минус 0.0015, 1 точка недолжна быть нулевой ставим 0,001 (в принципе для 1-й точки погрешность ненужна), вторая точка давление -0,98 атм, значение -0,997, дельта +0,017, ставим
Ain Low -1.0,
Ain High +6.0
1 0.001
D -0.0015
2 -0.98
D 0.017
Включаем при давлении 0 значение 0,125 - несоответствие.
Подбирали дельты - при изменении первой, вторая тоже изменяется, меняешь вторую - плывет первая, в общем пока этой функцией воспользоваться неудалось. С тремя точками пробовать нестали.

Посоветуйте как поступить или формулу дайте для расчета дельты - функция простая а*х+в = Р .