Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Язвительность не принимается. ПР200 Вы, конечно же, каким то секретным образом останавливаете, затем заливаете программу? То, что при заливке ПР останавлиыается - это понятно, но я же не об этом. Я о том, что сбой прошивки происходит и потом пр200 не дается прошиваться.
Я совсем непонятно изъясняюсь?
Причем тут интернет вообще непонятно. Там ситуация непредсказуемая: может без проблем прошиться, может сообщить, что прибор в каком то состоянии, не допускающем прошивку. Помогает перезагрузка ПР200. Порой неоднократная.
Используйте USB гальванический изолятор. У вас явно помехи в шкафу, которые уваливают юсб
Некогда этого не понимал, "седой заказчик" все дела. Но плин нельзя разве выделить время что бы всех устраивало. Записали-проверили-пожали руки-все довольны. Нет, мы не ищем легких путей.
Ну есть же понимание - что остановиться прибор в любом случаи, что отключение контактора к примеру, может остановить загрузку, и только отключение питание поможет. Понимание есть - а все равно. Зачем?
Не надо только сказок что не как по другому - всегда можно компромисс.
Коллеги, выпустили хотфикс Owen Logic 2.5.341 в котором исправили некорректную работу retain и ПИД регулятора в ПР200 (версия встроенного ПО прибора v2.59).
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Немного потестировал работу штатного ПИД-регулятора в Овен Лоджик (как понимаю, именно он имеется ввиду под именем регулятора ПР200?).
Мне показалось, что явно появилось ограничение интегральной составляющей при достижении максимума, которого раньше точно не было.
И при достижении минимума интегральная точно не ограничивается (как и раньше, в принципе). Хотя, если теперь есть ограничение по максимуму, логично, чтобы было ограничение и по минимуму, так было бы правильно, что ли.
Конечно, возможно я ошибаюсь и исправили что-то другое.
И именно поэтому очень хочется подробных комментариев от разработчиков по этому поводу (что исправили в ПИД-регуляторе).
А Вы представьте, что нужно перезалить программу удаленно. И на той стороне ничего не соображающий человек, который может только выполнять мои команды: подключить кабель, нажать кнопку. Я готов к тому, что оборудование встанет, есть несколько минут чтобы спокойно перезаливать. Но вот ничего в щите уже не работает, а программа не желает заливаться. Выключил, включил - не хочет. После 3 или 4 раза залилась. Раз там ничего не работало уже, то и помех не было. Хотя, конечно, старческое брюзжание это все.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab