  1. #1

    По умолчанию

    ПР103. Область памяти Modbus Slave - это "сказка".
    1. Объявлена переменная но не используется в проекте(значит она мне нужна!!!) - "ILLEGAL DATA ADDRESS".
    2. Создал пару переменных, оставил пару слов пусты(на будущее расширение), еще пару переменных, хочу прочитать одним запросам(так обычно читают OPC и т.д.) - "ILLEGAL DATA ADDRESS".
    3. Создал 3 переменных float, но читаю 5 слов(т.е. только одно слова первой или последней переменной) - "ILLEGAL DATA ADDRESS"/FAILURE IN ASSOCIATED DEVICE.
    Зачем было создавать "умный" Modbus? Я хочу читать просто область памяти!
    Последний раз редактировалось Samel; 24.11.2023 в 11:05.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    ПР103. Область памяти Modbus Slave - это сказка.
    1. Объявлена переменная но не используется в проекте(значит она мне нужна!!!) - "ILLEGAL DATA ADDRESS".
    2. Создал пару переменных, оставил пару слов пусты(на будущее расширение), еще пару переменных, хочу прочитать одним запросам(так обычно читают OPC и т.д.) - "ILLEGAL DATA ADDRESS".
    3. Создал 3 переменных float, но читаю 5 слов(т.е. только одно слова первой или последней переменной) - "ILLEGAL DATA ADDRESS"/FAILURE IN ASSOCIATED DEVICE.
    Зачем было создавать "умный" Modbus? Я хочу читать просто область памяти!
    В сочетании с отсутствием каких-либо инструментов для группового редактирования или экспорта/импорта переменных - сказка страшная

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2020
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В сочетании с отсутствием каких-либо инструментов для группового редактирования или экспорта/импорта переменных - сказка страшная
    Повторно напоминаю про отсутствие возможности импорта списка переменных для ПР103/ПР200. Жутко неудобно!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2020
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kaftanati Посмотреть сообщение
    Повторно напоминаю про отсутствие возможности импорта списка переменных для ПР103/ПР200. Жутко неудобно!
    Прошу разработчиков прокомментировать!

    Впрочем с экспортом сетевых тоже только что вылезла проблема (отправил проект на почту Королев Кириллу).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kaftanati Посмотреть сообщение
    Прошу разработчиков прокомментировать!

    Впрочем с экспортом сетевых тоже только что вылезла проблема (отправил проект на почту Королев Кириллу).
    Добрый день.

    В планах есть задача по реализации импорта переменных. По поводу ошибки при экспорте сетевых переменных - передал информацию информацию разработчикам, изучаем.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    ПР103. Область памяти Modbus Slave - это "сказка".
    1. Объявлена переменная но не используется в проекте(значит она мне нужна!!!) - "ILLEGAL DATA ADDRESS".
    2. Создал пару переменных, оставил пару слов пусты(на будущее расширение), еще пару переменных, хочу прочитать одним запросам(так обычно читают OPC и т.д.) - "ILLEGAL DATA ADDRESS".
    3. Создал 3 переменных float, но читаю 5 слов(т.е. только одно слова первой или последней переменной) - "ILLEGAL DATA ADDRESS"/FAILURE IN ASSOCIATED DEVICE.
    Зачем было создавать "умный" Modbus? Я хочу читать просто область памяти!
    Если сюда заходят разработчики овен - поставьте задачу в очередь, пожалуйста!

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •