Вот только что опять вылетел лоджик. Рядом с файлом проекта остался файл "~Project.tmp" нулевого размера. Может лоджик туда чего записать хотел, но сил не хватило?
Поделитесь подробностями. Какая версия windows и какая версия owen logic, работали одновременно с одним проектом или несколькими, в момент вылета находились в окне owen logic или в окне другой программы?
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Какой объем оперативной памяти?
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Не обновляйтесь на версию лоджика 2.5.340. Там прошивка для приборов косячная - по крайней мере, на ПР200 энергонезависимые переменные не сохраняются
Подтверждаю!!! Ни в коем случае!!! и не только это, моя история такова:
Открываю сегодня Owen Logic, нужно было добавить одну переменную для передачи в модуль дискретного вывода, ну мне сразу предложили обновить релиз, обновил, начинаю заливать, софтина пишет, что нужно обновить ПО ПР200, соглашаюсь и тут вываливается сообщение, что нужно подключить ПР-ку хотя она подключена и программа в правом нижнем углу пишет что релюха подключена, предергиваю, перезапускаю, ПР-ка превращается в кирпичзвоню в ТП, там предлагают откатить и обновить ПО релюхи, откатываю, обновляю ПО релюхи, релюха ожила, НО!!! Теперь возникла другая проблема, то изменение которое я внес в саму программу ПР-ки, было автоматом трансформировано в новую версию Owen Logic и теперь я не могу открыть в предыдущей версии свой файл программы от слова ни как, т.е. что бы мне его открыть, мне нужно обновиться на косячную версию, а с ней... ну вы понимаете, работать не будет, т.е. и ни туда и ни сюда, по совету ТП отправляю им свой файл, что бы они его откатили своими методами, мне то такую возможность не предоставили, ну ладно отправляю, присылают вроде откатившийся, но работающий уже не правильно, отвечаю, не работает, присылают второй, такая же фигня, только уже другие косяки, в общем хошь не хошь нужно ждать нового релиза, ладно хоть время пока терпит, но такие вещи жутко бесят, когда программа не делает бэкапа предыдущей версии файла и с релюхи нет возможности прочитать!!!
Уже когда иду с работы вспоминаю, что у меня есть 3 забекапленых файла, два уже синхронизировались и от них проку мало, а вот третий что на выключенном компе, в целости и сохранности, прихожу, выдергиваю сетевой кабель, "умножаю" данную программу на два, переименовываю один файл, открываю в старой версии Owen Logic и вроде как все и было, в общем отлегло))
Коллеги, делайте бэкапы и не спешите их сразу синхронизировать!))
А разработчикам я хочу сказать, что бы такие моменты были учтены в дальнейших версиях ПО, это кстати и им самим нужно, что бы их не донимали после таких ошибок, от них ни кто не застрахован, но не иметь возможности откатить саму программу или просто автоматом средством Owen Logic забекапить файл, это мягко говоря не правильно и это жирный минус в огород разработчиков!!!![]()
МЛЯТЬ! Только сегодня обновил OWL, но ПРку не обновлял и не заливал! А Retain у меня там 85% примерно от всего проекта!!!!!
Меня OWL и так-то злит, а тут хочется спросить: ОВЕН, ВЫ ЧТО?! НЕ ТЕСТИРУЕТЕ, ЧТО ЛИ, НИЧЕГО? F7 (компиляция в большинстве сред) нажали - и в продакшен?!!!
Последний раз редактировалось Cs-Cs; 23.11.2023 в 18:09.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Подтверждаю насчет версии 2.5.340. Вчера забрал новые ПР-200. Запустил OWL, тут же мне предложили его обновить (КРИТИЧЕСКОЕ обновление), обновился. Нажал кнопку загрузить программу, сразу же в ультимативной форме было предложено обновить прошивку ПР-200. Обновил. Программу залил. Стал тестировать что будет при снятии питания. Результат - все по нолям после загрузки. Ниче не понял. Взял вторую ПР200 та же история.
На форуме Dimensy подсказал про косячную версию.
Сегодня скачал версию 399, обновил прошивку из нее и все стало ок. Переменные после перезагрузки остаются. Программу при этом в ПР200 менять не пришлось даже. А вот сам проект 399 версия не принимает, ругается что создан в более поздней версии. Придется заново переписывать или дожидаться пофиксенного релиза.