Цитата Сообщение от Shiryaevo Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

[*] Сетевые насосы "в работе" по-очередно. Одного сетевого насоса хватает для создания целевого давления в течении всех суток (во все интервалы потребления).[*]Два ПЧВ1, по одному на каждый сетевой насос [*]Для сетей управления используется ПР200 .[*]Помещение ВЗУ отапливается, зимой не ниже +5С (градусов по Цельсию), не более +10С.
[*]Сервис должен предоставляться круглосуточно, прерывания сервиса недопустимо.[/LIST]

[*]Входное Напряжение на каждый ПЧ подается через отдельный контактор (1 ПЧ - 1 контактор)[*]В режиме автоматической ротации переключение насосов выполняет ПР200: "команда "СТОП" -> пауза -> команда "Отключить контактор ПЧ"-> пауза -> Команда "Включить контактор ПЧ"- пауза - команда "СТАРТ" (+ проверки что команды исполнены).[*]Выбрав насос в "работу" по сути включаем и отключаем контакторы ПЧ, то есть обесточиваем или запитываем ПЧ сетевого насоса.[*]Интервал ротации: от 24 до 168 часов.[/LIST]

Что имеем при таком подходе: когда сетевой насос выбран "в работу", то он включается на "холодном" ПЧ.

[/LIST]
Где тонко - там и рвется.. Что произойдет при внезапном отказе ПР200? Как решена задача управлением ПЧ?

Где вы увидели холодный ПЧ? Если подогрев помещения зависит от наличия внешней сети, а ДГ- отсутствует, то все определяется вашими внешними температурами и длительностью отсутствия питания.