Показано с 1 по 10 из 87

Тема: Каскадное управление четырьмя насосами

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Ладно пока что задам вопрос здесь. Использую вашу программу, хочу переделать под 2 ступени, т.к. всего два насоса в одно время будет работать. Выход пид от 0 до 99.9, упорно не могу додуматься какие надо выбрать уставки у регуляторов и дельту, чтобы ступени условно делили на 2 заданный интервал. То есть первая ступень отработала от 0 до 55, вторая от 55 до 99.9

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,449

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shprexan Посмотреть сообщение
    Ладно пока что задам вопрос здесь. Использую вашу программу, хочу переделать под 2 ступени, т.к. всего два насоса в одно время будет работать. Выход пид от 0 до 99.9, упорно не могу додуматься какие надо выбрать уставки у регуляторов и дельту, чтобы ступени условно делили на 2 заданный интервал. То есть первая ступень отработала от 0 до 55, вторая от 55 до 99.9
    Это не мой макрос, он есть в менеджере компонентов, наверно там имеются(должны иметься) инструкции как вычислять значения включения-выключения выхода двухпозиционного(релейного) регулятора по значениям уставки и дельты, короче, в режиме холодильник: выход включается при значении большем (уставка + дельта), выключается при значении меньшем (уставка - дельта)!
    Мне тоже кажется было бы проще просто назначать верхнюю и нижнюю уставку при которых происходило бы переключение, при этом и сам макрос бы упростился, короче, мне тоже это не понятно и кажется противоестественно, в смысле, зачем усложнять?!
    Короче, примерно так: дельта = 25, уставка 1-й ступени = 26, 2-й ступени = 74%!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.11.2023 в 22:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Каскадное управление насосами
    от Borobeska в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2023, 10:26
  2. каскадное управление регуляторов КТР
    от Никита2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 16:02
  3. КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 11:54
  4. каскадное управление тэнами с пид
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •