    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, момент. В панели часть регистров читаются напрямую из Slave с адресом 1. Можно ли как-то динамически менять этот адрес (есть несколько установок с одинаковой таблицей адресов) ?
    Скрытый текст:

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JIeKaPb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, момент. В панели часть регистров читаются напрямую из Slave с адресом 1. Можно ли как-то динамически менять этот адрес (есть несколько установок с одинаковой таблицей адресов) ?
    Скрытый текст:
    В функциональной области есть команда "Копирование регистров".
    Сделайте несколько ФО с запуском при нужных Вам условиях, которые будут копировать эти регистры в определенную внутреннюю область.
    А уже элементы привяжите к внутренним регистрам.