Показано с 1 по 10 из 2932

Тема: CODESYS V3.5. Визуализация

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2023
    Адрес
    Таллин
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    Помогите пожалуйста понять как изменить названия статусов ошибок. К примеру в библиотеке AlarmManager текст лист TL_AlarmStatus. В нём статусы Нормально, Активно, Ожидание подтверждения и т.д. Как мне сделать чтобы в Alarm Table вместо "Нормально", выдавало бы - "Не активно" ?
    Спасибо.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,647

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Timpod Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Помогите пожалуйста понять как изменить названия статусов ошибок. К примеру в библиотеке AlarmManager текст лист TL_AlarmStatus. В нём статусы Нормально, Активно, Ожидание подтверждения и т.д. Как мне сделать чтобы в Alarm Table вместо "Нормально", выдавало бы - "Не активно" ?
    Спасибо.
    Добрый день.
    Решить вашу задачу можно, но описание ее решения текстом займет много времени.
    Напишите мне, пожалуйста, в телеграм (в подписи) - так будет проще обсудить ваш вопрос.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2023
    Адрес
    Таллин
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Решить вашу задачу можно, но описание ее решения текстом займет много времени.
    Напишите мне, пожалуйста, в телеграм (в подписи) - так будет проще обсудить ваш вопрос.
    Евгений, большое спасибо за вашу помощь! Всё работает как надо.
    Появился такой вопрос. Есть ли возможность изменить встроенный AlarmManager так, чтобы в истории отображались все изменения статусов для аларма, а не только последний статус?
    Спасибо.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,647

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Timpod Посмотреть сообщение
    Евгений, большое спасибо за вашу помощь! Всё работает как надо.
    Появился такой вопрос. Есть ли возможность изменить встроенный AlarmManager так, чтобы в истории отображались все изменения статусов для аларма, а не только последний статус?
    Спасибо.
    Нет. В реализации CODESYS в истории отображается только последнее состояние тревоги.
    Пожелание по описанному вами варианту зарегистрировано 4 года назад, но с тех пор ничего не изменилось.

    Безымянный.png

Похожие темы

  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •