Цитата Сообщение от Igont Посмотреть сообщение
Спасибо за совет.
Подскажите:
1. где/как форматируется FlashDisk?
2. "удалите таргеты из c:\CoDeSys\Ваша версия ПЛК" - удалить все или
какой-то файл?
1. Установить галочку при перепрошивке.
2. Удалите каталог c:\Codesys\targets\PLC100.хх - соответствующий Вашему ПЛК.
3. Сохраняем конфигурацию Project ->Export-> (отмечаем PLC Configuration) вводим имя файла .exp
4. Стираем конфигурацию в Вашем проекте (из PLC Configuration) главное меню Extras->Standart Configuration.
5. Добавляем modbus slave, c справильной настройкой порта. Снова экпортируем конфигурацию в другой файл
6. Текстовым редактором выбираем переменные из первого и вставляем во второй
7. Импортируем конфигурацию