Показано с 1 по 10 из 12

Тема: МВ110-16Д - какой уровень напряжения на входе?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    ну на электроприводе мы имеем дело с одним общим рядом клемм, куда выводятся из нутра привода провода от концевиков, от моментных выключателей, от термистора перегрева и т.д.
    и схема управления изначально была сделана на 220В, с пром реле для сигнализации в контроллер, но теперь принято решение выкинуть реле сигнализации, а вся схема управления приводом осталась на 220.
    Поэтому на клеммах будет рядом и 220 и низкое от модуля. Переделать всю схему управления на 24В крайне затруднительно, из-за большого объёма проектных изменений.
    и я никак не пойму - какой уровень напряжения в цепи COM-DI?
    в мануале пишут только про
    Максимальный входной ток дискретного входа - 0,07 А
    и
    Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более 100 Ом
    что по закону Ома даёт 7 Вольт в максимуме
    но что-то очень странное напряжение - не из стандартного ряда

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,460

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну на электроприводе мы имеем дело с одним общим рядом клемм, куда выводятся из нутра привода провода от концевиков, от моментных выключателей, от термистора перегрева и т.д.
    и схема управления изначально была сделана на 220В, с пром реле для сигнализации в контроллер, но теперь принято решение выкинуть реле сигнализации, а вся схема управления приводом осталась на 220.
    Поэтому на клеммах будет рядом и 220 и низкое от модуля. Переделать всю схему управления на 24В крайне затруднительно, из-за большого объёма проектных изменений.
    и я никак не пойму - какой уровень напряжения в цепи COM-DI?
    в мануале пишут только про
    Максимальный входной ток дискретного входа - 0,07 А
    и
    Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более 100 Ом
    что по закону Ома даёт 7 Вольт в максимуме
    но что-то очень странное напряжение - не из стандартного ряда
    Так можно и не переделывать, если это проблематично, в смысле, уберите промежуточные реле и заведите напрямую на дискретные входы, если изначально было сделано на напряжение 220В, есть модули дискретного ввода с входами на 220В, или ПР взять с входами на 220В, мне кажется так лучше будет в смысле надёжней, считаю неправильным переделки с целью ухудшения надёжности, всё равно со временем вам надоест чистить не замыкающиеся контакты и снова вернётесь к напряжению 220В, если у вас не бесконтактные концевики.
    У нас контакты реле постоят пару месяцев и бывает не коммутируют 24В, в смысле ПЧ не запускают на скважинах, приходится реле снять и трехануть как следует, чтобы заработало!
    Вы конечно попробуйте, вдруг у вас какие другие контакты и не будут барахлить, личный опыт это всегда доходчивей чем советы со стороны, в смысле, всегда кажется что тебя это точно не коснётся!

    https://owen.ru/product/moduli_diskr...specifications
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.10.2023 в 03:41.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. МВ110.24-8АС измеряет меньше чем на входе
    от Ильнур в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 16:37
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.08.2020, 18:12
  4. МВ110-16Д уровень напряжения
    от unisprint в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 13:45
  5. Предел напряжения на аналоговом входе.
    от Роман150190 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 21:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •