Ну конфигуратор в онлайн режиме - то же скада.
Ваш проект для панели в нашем случае не подойдет. Хотя бы потому, что панель там слейв. А для конфигуратора в онлайн нужно сделать панель мастером. Для этого и требуется добавить в конфиг ПЛК дополнительный модуль слейв с нужным количеством переменных.
Просто так подключить онлайн конфигуратор панели нельзя, ему просто нечего читать. Нет возможности обратится к существующим переменным типа tkl1...tkl10. Это "чужие" переменные, совсем в другом модуле, доступ к которому со стороны напрямую не возможен.
Я не понимаю в чем у Вас проблема? Делайте дополнительный слейв, в нем десять переменных float, в эти переменные просто нужно скопировать значения из существующих, например, tkl1...tkl10
tkl1_to_SCADA = tkl1
tkl2_to_SCADA = tkl2
.........
tkl10_to_SCADA = tkl10
В квадратиках см. выше
И будете читать извне значения tkl1_to_SCADA, которое совпадает с tkl1 и не важно чем, реальной скадой или конфигуратором панели онслайн