Это не бессмысленно и сделано намеренно. Импульсы доводки используются как раз для того, чтобы в крайних положениях ТРМ мог компенсировать возможную накопленную ошибку положения сервопривода во время его работы, например при люфтах, проскальзываниях или наоборот заклинивании. Бесконечные импульсы доводки реализованы в первую очередь, чтобы избежать таких ситуаций, как вы описали - когда сервопривод переводят в другое положение и ТРМ1032 об этом не знает, по итогу получается абсолютно неверное регулирование при запуске регулирования. И во вторую очередь это сделано для наглядности, чтобы оператор не бегал по ТП или котельной и не смотрел в каком положении сейчас сервопривод, а увидел это сразу на ЩУ.

Для того, чтобы вручную управлять приводом КЗР используйте ручной переключатель или режим "Тест".

Цитата Сообщение от Sly Посмотреть сообщение
Достаточно исправить логическую ошибку в встроенном ПО ТРМ1032, для того, чтобы достижение 0% не приводило к прекращению выдачи сигнала Закрыть, а достижение 100% не приводило к прекращению выдачи сигнала Открыть.
Именно так сейчас и реализовано, импульсы на закрытие и открытие в крайних положениях 0% или 100% не прекращаются.