    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Проект разросся до 3,5 ГБ
    "Очистить всю историю действий"

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Не подскажете как подсчитать объём памяти (и диска и ОЗУ) необходимое для работы проекта
    Рекомендации от тех. поддержки:

    1. "При большом проекте рекомендуем разбивать проект на несколько серверов – по 30 000 тегов каждый (параметры такие – процессор i7, не менее 32 Гб ОЗУ, 1ТБ SSD) , клиентов на каждый сервер - не более 50 клиентов."

    2. "Процессор: Intel Core i7, 3100 Mhz и выше, ОЗУ: 16-32 Гб, SSD 128 Гб / HDD 1 ТБ." (Если не ошибаюсь, эта рекомендация для проекта с 10 000 точек в/в.)

    3. "При расчёте объёма дискового пространства можно исходить из следующего предположения:

    Вес SYSTEM_LREAL_PARAM в БД:
    SQLite3 78 байт (в другом варианте 150 байт)
    PostgreSQL 140 байт
    MSSQL 270 байт

    Если предположить, что ежесекундно в базу данных будут архивировать четыре параметра, то предполагаемый объём дискового пространства для PostgreSQL составит 16,5 Гб.
    Расчёт для базы данных MS SQL можно определить опытным путём, используя SQL Server Management Studio, измерив рост Data space за интервал времени."

    Как такового подсчета объема диска нет, это индивидуально для проекта и будет зависеть от настроек архивирования, логирования и т.д.
    Последний раз редактировалось Ready; 25.09.2023 в 15:07.

  2. #2

    По умолчанию

    После копирования гл экрана(гл окна проекта) (копирование без установления связей)
    в объект "Охрана" появляются сообщения внизу "Подписка восстановлена"
    и "Передан недействительный id параметра/выборки".См скриншоты- хотя на скриншотах окна КНС , но эти сообщения появляются при
    открытии скопированного в объект "Охрана" гл. окна.Хотя вроде на работу не влияет но раздражает.
    (цель копирования- отображать те же объекты
    но для охраны , без технологических ссылок, где связи к иконкам техн объектов только те которые касаются охраны-пожар, проникновение)

    Почему появляются эти сообщения и как их убрать?

    Спасибо
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •