Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 92

Тема: Ethernet ПЛК150

  1. #61

    По умолчанию

    что значит напрямую? и какова конфигурация сети "не напрямую"?
    я описал то, что вижу из лога. это не стандартное поведение по на пк. поэтому и спрашиваю.

  2. #62

    По умолчанию

    Напрямую это значит ПЛК соединен патч-кордом с сетевой картой ПК.
    Ваши высказавания по логу понятны, но это отдельный разговор.
    Я пробовал пинговать ПЛК не запуская ни каких Codesys, OPC и т.д.
    через некоторое время он перестает пинговаться !!!

  3. #63

    По умолчанию

    И даже пинговаться.. А напрямую все нормально...
    Можете прислать полный лог всех пакетов в Вашей сети минут за 20. по почте plc_prog@owen.ru

  4. #64

    По умолчанию совет юрий_1900

    Поясню на примере интерфейса CoDeSys V3,9(rus), А что слабо делать горячий сброс + холодный заводской из раздела "Онлайт"? И никаких дырок при этом в корпусе контроллера и снимать контроллер не требуется. ICQ-342086971

  5. #65

    По умолчанию проблема Tcp соединения на плк

    столкнулся со следующей проблемой. плк100 2007-2008 года выпуска не видятся в локальной сети предприятия (даже не пингуются). ус тановил новые прошивки (2.10.9) - результат тотже. с новыми контроллерами такой проблемы нет. что делать? менять контроллеры? такое ощущение что с 2007 г. была изменена аппаратная часть.?

  6. #66

    По умолчанию

    на некоторых коммутаторах плк с Mac адресами, использовавшимися в 2007-2008 году не видны. причины неясны.
    рекомендую сменить Mac-адреса.

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    на некоторых коммутаторах плк с Mac адресами, использовавшимися в 2007-2008 году не видны. причины неясны.
    рекомендую сменить Mac-адреса.
    Владислав, какие адреса рекомендуете поставить? И как это сделать?

  8. #68

    По умолчанию

    поправить файл local_adress.dat
    поменять первые 2 цифры с 0A на 67

  9. #69

    По умолчанию

    Попробовал с одним из ПЛК100. МАС адрес начинался с 67. Порт при этом моргал. Отредактировал local_adress.dat и установил 6A.... Порт перестал моргать вообще. Сделал обратную операцию 6А-67. Порт не моргает. Связи не появилось, только напрямую с CODDESYS (на н.буке). Может что не так делаю? Или будут еще варианты?

  10. #70

    По умолчанию

    попробуйте:
    1. установить Mac от другого (рабочего в этой сети прибора)
    2. вы правильный кабель используете? ведь если с ноутом порт горит и связь есть, а со свичем нет - это значит у вас кроссовый кабель.

Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя