  1. #1

    По умолчанию

    Попробуйте так:
    К параметру элемента ввода "Текущее значение" у "Входящей связи" должна быть привязана часть тега "Вход", у "Исходящей связи" - часть тега "Выход".
    При привязке связи устанавливаются одновременно и входящие и исходящие связи - удалите ненужные.
    Флажок элемента ввода "Использовать входящую связь только для отображения" должен быть включен.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Работает так же, как и у меня во втором варианте с использованием промежуточной переменной в объекте. Этот вариант не подходит, т.к. связывать теги непосредственно с элементом ввода при большем количестве объектов так себе удовольствие.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Raman I Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Работает так же, как и у меня во втором варианте с использованием промежуточной переменной в объекте. Этот вариант не подходит, т.к. связывать теги непосредственно с элементом ввода при большем количестве объектов так себе удовольствие.
    Мигание при изменении значения говорит о образовании циклической связи (нескольких передачах значения между скадой и ПЛК)
    Вместо 2-х параметров SYSTEM_LREAL_PARAM можно попробовать использовать базовый тег, указав внутри для входа и выхода SYSTEM_LREAL_PARAM

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Мигание при изменении значения говорит о образовании циклической связи (нескольких передачах значения между скадой и ПЛК)
    Вместо 2-х параметров SYSTEM_LREAL_PARAM можно попробовать использовать базовый тег, указав внутри для входа и выхода SYSTEM_LREAL_PARAM
    Спасибо большое
    С булевыми выполняю те же действие, но мигание всё равно остаётся, это как-то можно побороть?
    Последний раз редактировалось Raman I; 05.09.2023 в 10:13.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Raman I Посмотреть сообщение
    Спасибо большое
    С булевыми выполняю те же действие, но мигание всё равно остаётся, это как-то можно побороть?
    Наверняка можно, надо только разобраться что куда передаётся. Особенно что привязано к кнопке/переключателю во входящих и исходящих связях и обязательно ставить там флажок "Использовать входящую связь только для отображения":
    Базовый тег (вход и выход - SYSTEM_BOOL_PARAM) - связываем его с тегом протокола (в обе стороны).
    Вход и Выход базового тега связываем с кнопкой, потом во входящей связи убираем связь с "Выход", а из исходящей - часть вход.
    Наверно немного запутано на словах, надо пробовать
    Последний раз редактировалось 1exan; 08.09.2023 в 06:07.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Raman I Посмотреть сообщение
    С булевыми выполняю те же действие, но мигание всё равно остаётся, это как-то можно побороть?
    Работает на примере с OPC UA, Базовый тег, параметры SYSTEM_STRING_PARAM. Миганий нет.
    Текстовый ввод.jpg

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •