БП должен работать пока не сдохнет, БП120 отключаются по поводу и без https://owen.ru/forum/showthread.php...379#post415379
Баги в Модулях 210 до сих пор исправляют, правда это больше касается дискретного режима в аналоговых блоках.
Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2023 в 19:30.
Да, почитал, спасибо...Забавно. Вот нашёл такой https://www.mean-well.ru/store/EDR-120-24/ стоит в 5 раз дешевле!!!
Мы подобный БП купили, только без первой буквы "E":
Вообще как поставили лет 15 назад никаких проблем с ним не возникало, в отличии от Овенских БП, которых больше чем на год обычно не хватает, короче, приходилось менять каждые год-два, потом этот БП в другое помещение переставили, в более прохладное, в том очень жарко было, летом градусов 40-45, короче не знаю почему они долго не работают, наверно Овен не умеет надёжные БП делать, это я так думаю!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Откуда надёжность, если в сетевом фильтре приборов Овен с некоторых пор вместо X, Y конденсаторов smd керамика? При пробое короткое по сети, сгорает предохранитель, да ещё и дугу по плате тянет.
По цене вообще интересно, в смысле, когда мы их покупали БП от Овена стоили раза в два дешевле(при одинаковой мощности), нам повезло, что у Овена тогда ещё не было БП такой мощности! Короче любопытно получилось, в смысле, был в два раза дешевле теперь в несколько раз дороже, да ещё и качеством уступают, в смысле, всё очень печально!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Дабы не плодить темы, продолжу. В общем система работает уже как полгода, но вот возник вопрос. Вкратце, что имеется: 27 ёмкостей, соответственно на каждой по термодатчику, и клапан NC. Всё управляется ПЛК210. Суть проста, при температуре выше уставки, открывается клапан, при ниже- закрывается. Код получился донельзя простой. Но, в ходе работы родился вопрос: Как программно отследить, открылся ли клапан или нет? Если на обрыв какого-го либо из датчиков уведомление сделал, а вот как понять, работает-ли клапан, если сами клапана без каких-либо позиционеров или концевиков, короче без обратной связи. Возникла идея -отслеживать по изменению темп-ры, т.е. мы усреднили скорость падения температуры как 0,7градуса/15 минут, если не укладывается, то для i-го клапана Error(i):=True, но вот как это сделать в программе, чтобы каждые 15 минут смотрел изменения? Т.е. грубо получается как-то так (красный шрифт это вот проверка), понятно, что это работать не будет, но как это обыграть, чтобы заработало, как сделать опрос этого блока каждые 15 минут:
xLamp:=0;
FOR i:=1 TO 27 DO;
Hyst [i] (lrValue:= Temp[i], lrLimitPos:= Ust[i]+0.5, lrLimitNeg:=Ust[i]+0.5, xOut=>hOut[i]);
Valve[i]:= NOT hOut[i];
IF Valve [i] THEN
xLamp:= xLamp+1;
END_IF
IF Valve[i] THEN
IF (TempPrev[i]-Temp[i])>0.7 THEN
Error[i]:=FALSE;
ELSE
Error[i]:=TRUE;
END_IF
END_IF
TempPrev[i]:=Temp[i];
END_FOR
IF (xlamp > 0) THEN Lamp_Alarm:=TRUE; Green_Lamp:=FALSE;
bBlink_Alarm (ENABLE:= Lamp_Alarm, TIMELOW:=T#1S, TIMEHIGH:=T#1S , OUT=> Lamp_Alarm);
ELSE
Lamp_Alarm:=FALSE;
Green_Lamp:=TRUE;
END_IF