Показано с 1 по 10 из 13

Тема: проблема плк100

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    вообще вроде и загрузка проходит успешно, но такое ощущение, что программы там нет, хотя линии загораются синим цветом, что сигналы идут, но контакты и дискретные выхода не работают.

  2. #2

    По умолчанию

    1/ Нужен проект а не программа.
    Файлик с разрешением pro
    Так бывает, когда переменная объявлена и в конфигурации и в программе.

  3. #3

    По умолчанию

    вот он. подскажите что убрать, пожалуйста.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar KVD.rar (6.4 Кб, Просмотров: 19)

  4. #4

    По умолчанию

    Так у Вас к физическим входам\выходам ничего не подключено... Ничего и не должно работать...
    Переменные надо либо в конфигурации прописывать, либо в основной программе через AT адрес переменной.
    Так же если у Вас одна программа, то все переменные var. var_iput и var_output не нужны.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо огромное! долго же мы тупили! всё получилось!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •