Разобрался я с проблемой. Снял и привез ПР102 с другого объекта, в свою лабораторию, у которого с аналоговыми входами было всё в порядке. Обновил ОвенЛоджик до последней версии. Загрузил в него программу "с прыгающими значениями на аналоговых входах"(это прошивка с другого объекта).
В общем картина повторилась, нестабильные показания на аналоговых входах.
Начал свою программу редактировать, искать проблему. Через пару часов выяснил, что Помехи на аналоговые входа даёт первый вход. Т.е. если назначить Тип датчика 4-20 мА на Аналоговый вход AI1, то начинаются помехи. Если назначить на AI1 тип датчика 0-300 кОм, то "Помехи" исчезают.
Почему возникла такая проблема? Пожалуйста исправьте эту проблему.
П.С. Я решил свою проблему переключением токового датчика на вход AI3. На вход AI1 назначил 0-300 кОм.


Ответить с цитированием