5-я серия Moxa не умеет одновременно 2 подключения. не путайте 5 подключений но при условии несовпадения времени и 2 и более подключений с буферизацией запросов
5-я серия Moxa не умеет одновременно 2 подключения. не путайте 5 подключений но при условии несовпадения времени и 2 и более подключений с буферизацией запросов
nport5000.jpg
И оно даже работает. Иногда.Setting Options: 1 to 8 (1 to 4 for the NPort 5100/NPort 5200/NPort
5400 Series)
Default: 1
Description: Specifies the maximum number of simultaneous
connections that the port will accept. When adjusting Max
connection, make sure that Ignore jammed IP and Allow driver
control are also configured correctly.
А вообще я согласен - давно пора моксовцам правки в доку и софт внести. Чтобы люди в непонятки не попадали и глупые вопросы на форуме Моксы не задавали.
imaex еще раз, не путайте количество подключений вообще и количество одновременных подключений с функцией буферизации запросов и ответов. Это разные вещи.
Через 5-ю серию можно опрашивать 5-ю мастерами, но нужно озаботиться о разделении времени опроса, так как устройство RS485 всегда последовательное. Не все системы умеют синхронизироваться между собой, чтобы не мешать друг другу.
А 6-я серия имеет режим работы, когда будет производиться буферизация запросов, и последовательная их отправка в порт 485, то есть мастеров не надо синхронизировать между собой, только увеличить таймаут.
Это все есть в доках мокс...
Я специально выделил и подчеркнул ключевое в цитате из "NPort 5000 Series User Manual".
5000-я ни про каких "мастеров" и прочих слейвов ничего знать не знает. И не 5-и, а до 4-х. Обещают. Но - не значит жениться.
Про 6000 серию я ничего не знаю. И не захочу уже знать, скорее всего.
nport5000sc.jpg
% ошибок, правда, при этом больше 70
Последний раз редактировалось imaex; 25.08.2023 в 10:29. Причина: уточнение
Не важно, я могу прочитать через 5000 двумя мастерами, даже могу заставить одну систему отключаться на требуемый период времени. Только вот с OPC такое не прокатит, если Scada запускает OPC то он начинает опрос с тем периодом, который настроен в OPC, Scada всего лишь подписчик. Может есть какой-то режим в OPC, который позволяет останавливать опрос, если Scada к нему перестала обращаться? хотя вряд ли