Показано с 1 по 10 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день!
    Панель оператора СП307-Р работает как мастер по RS485 (порт PLC) - опрашивает slave устройство.
    Можно ли подключиться к данной панели как к slave-устройству по RS485 (порт Download), чтобы передать данные полученные от slave'a (порт PLC)?
    Требуются ли какие либо настройки, кроме того что указать Download порт - Modbus RTU slave?
    Последний раз редактировалось Flauwear; 17.08.2023 в 16:05.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Панель оператора СП307-Р работает как мастер по RS485 (порт PLC) - опрашивает slave устройство.
    Можно ли подключиться к данной панели как к slave-устройству по RS485 (порт Download) чтобы передать данные полученные от slave'a (порт PLC)?
    Требуются ли какие либо настройки, кроме того что указать Download порт - Modbus RTU slave?
    Если по порту PLC панель Мастер, регистры например 4х0, 4х1, вам надо копировать нужные регистры во внутреннюю память,
    например PSW300, PSW301 (любой, начиная с PSW256 ), с помощью ФО ( функц. области), которые и будут доступны по порту Download панель слейв.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.08.2023 в 17:04.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если по порту PLC панель Мастер, регистры например 4х0, 4х1, вам надо копировать нужные регистры во внутреннюю память,
    например PSW300, PSW301 (любой, начиная с PSW256 ), с помощью ФО ( функц. области), которые и будут доступны по порту Download панель слейв.
    Спасибо.
    Если я правильно понял, то гальванической развязки по RS485 у панели нет?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Если я правильно понял, то гальванической развязки по RS485 у панели нет?
    Думаю нет, в руководстве вообще не указано, кроме того, что все подключения надо производить при отключенном питании.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Думаю нет, в руководстве вообще не указано, кроме того, что все подключения надо производить при отключенном питании.
    Как не написано, вроде как написано или мне мерещится:

    СП307.PNG

    И в РЭ тоже самое на стр.7.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.08.2023 в 00:10.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •