по просьбам трудящихся привожу схему сау-мп -алгоритм №20 на пр110
дополнено -анализ исправности датчиков ,ну и время задержек можно устанавливать любое.для исключения ложного срабатывания при включении питания пр110 добавлена блокировка выходов(таймер тр1)
Суть анализа исправности датчиков- если какой- то датчик "мокрый"(1),то все ниже лежащие (по уровню) то же должны быть мокрыми ,иначе неисправность.При желании электрод "сухой ход" можно убрать ,добавив анализ времени на "сухость " нижнего датчика уровня,изменив немного схему.Введен анализ пустоты емкости при включении питания ПР.если емкость пуста ,то сигнал сухой ход не выдается в течении времени ТР2-первоначальное заполнение емкости.
Последний раз редактировалось rovki; 24.05.2010 в 08:29.