    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Немного переделал, выкинул макрос и сделал функц. блок (ФБ), это не лоджик и макросы никто не использует. В переменную ST1 сохраняются как в маску бит, все выходы.
    Переменная ST1 должна сохраняться и без Retain по идее.
    Макрос "SelChgI" можно упростить, например так, в виде ФБ, 1SelChg.jpgскрин
    Не знаю что изменилось, но, в вашей версии программы:
    1) энергонезависимость работает.
    2) при подключении онлайн видно, что состояние ST1=1 (когда с дискретного входа включаю) и ST1=0 (когда выключаю).
    3) захожу в конфигурационное меню прибора, а там ST1=00000, состояние не изменяется, и при изменении этих нулей кнопками тоже ничего не происходит с переменной в программе.
    4) в облаке состояние переменной ST1 всегда равно нулю, не меняется (то есть по сети не работает, получается).

    По поводу переменной ST1 я переписывался с поддержкой, сначала хотел просто создать переменную ретейн и присвоить ей сетевой регистр - не получилось, в поддержке сказали что нужно создать переменную в конфигурационном меню прибора ( в программе ), что она автоматически станет ретейн и будет иметь сетевой регистр, так и сделал, она также в программе состояние меняла, но в меню прибора были нули и по сети тоже, в поддержке ответили что у меня программа не позволяет записывать эту переменную, поэтому значения в сети не менялись.
    Предполагаю, что в нее нельзя записывать из программы, а только из сети или из меню, поэтому не работает...

    В общем отсоединил переменную ST1 от выхода схемы, оставил только на входе - таким образом она записывается по сети и из меню прибора, но мне нужно чтобы в нее записывалось текущее состояние выхода схемы - переменная "START"
    Короче, что, нужно две переменные использовать, одну для управления по сети а вторую для того чтобы видеть текущее состояние ?
    Последний раз редактировалось evgenykip; 21.07.2023 в 07:59.

Похожие темы

  1. Чтение/запись переменной по таймеру
    от Lenin в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 15:57
  2. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  3. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  4. проблема с конфиг. переменной плк63
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:03
  5. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •