Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да. Вот окно настроек 2023-07-14_121802.jpg
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте , подскажите в чем дело, работаю с плк овен 210- 03 , при попытке подключения плк подключается нормально, но при этом ни один модуль не найден.
Ради эксперимента отключил всю связь между плк и пк (usb и enthernet) все равно пк к контроллеру подключаеться но модули не работают. Через некоторое время даже логин перестал работать.Снимок экрана 2023-07-14 134716.pngСнимок экрана 2023-07-14 134731.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Панель агент snmp. Использую библиотеку owen snmp. Пишу значения в панель из mib browser.
Проект для спк 107 и миб-файл.
snmpTest.zip
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Доброго дня.
Опрашиваю через плк210 по модбасу два реле ПР200 и передаю эти данные в облако.
Два вопроса:
1. Можно ли в облаке ограничить кол-во знаков после запятой? Условно, получаю температуру 20.14градусов. Хочу в облаке видеть 20.1. Как это сделать?
2. Есть ли какая-то переменная, по которой можно судить о наличии связи с ПР200? Чтоб в облако передать её для мониторинга связи и работоспособности ПР. Модбас использую нативный от CodeSys.
Добрый день.
1. К сожалению, такой возможности нет.
2. Такую переменную довольно просто можно сформировать на основе информации из п. 4.6:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.1.pdf
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте! Не выходит настроить обмен с частотным преобразователем в Codesys 3.5 SP17 с СПК 110. Частотный преобразователь iP5A (настроен на адрес 2 Modbus RTU)
С теми же настройками адресов и регистров без проблем идет опрос в Codesys 2.3 с ПЛК110[M02](фото прилагаю)
карта регистров такая же как в Codesys 2.3, Частотник обнаружен и связь с ним есть, но обмена по переменным не вижу![]()
Что я не так делаю?13.PNG14.PNG15.PNG
20.PNG21.PNG22.PNG23.PNG24.PNG
25.PNG
При этом первый частотный преобразователь ПЧВ3[M01] (адрес 1 modbus RTU) подключенный по шаблону исправно опрашивается и работает.
Последний раз редактировалось tPorte; 20.07.2023 в 14:26.