Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1081

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xjkpt Посмотреть сообщение
    Пишу в панель по snmp некое отрицательное число. Типы integer32 и dint. Почему числа больше -128 приходят как разница этих чисел и 256? Например, число -200 будет 65336 и интерпретируется как -200, а -4 превращается в 252.
    Кто у вас является менеджером, а кто агентом.
    Выложите простейший проект, с помощью которого я смогу повторить эту проблему, и пошаговую инструкцию, как именно это сделать.

  2. #1082

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Справа от галочки Сторожевой таймер.
    Уточните, а галочка Запись у вас установлена?
    Да. Вот окно настроек 2023-07-14_121802.jpg

  3. #1083

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jtx Посмотреть сообщение
    Да. Вот окно настроек 2023-07-14_121802.jpg
    Попробуйте ее снять - я думаю, в этом случае регистры будут обнуляться спустя заданное время отсутствия запросов от мастера.

  4. #1084

    По умолчанию

    Здравствуйте , подскажите в чем дело, работаю с плк овен 210- 03 , при попытке подключения плк подключается нормально, но при этом ни один модуль не найден.
    Ради эксперимента отключил всю связь между плк и пк (usb и enthernet) все равно пк к контроллеру подключаеться но модули не работают. Через некоторое время даже логин перестал работать.Снимок экрана 2023-07-14 134716.pngСнимок экрана 2023-07-14 134731.png

  5. #1085

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TFear Посмотреть сообщение
    Здравствуйте , подскажите в чем дело, работаю с плк овен 210- 03 , при попытке подключения плк подключается нормально, но при этом ни один модуль не найден.
    Ради эксперимента отключил всю связь между плк и пк (usb и enthernet) все равно пк к контроллеру подключаеться но модули не работают. Через некоторое время даже логин перестал работать.Снимок экрана 2023-07-14 134716.pngСнимок экрана 2023-07-14 134731.png
    Добрый день.
    "даже логин перестал работать" потому что вы включили шифрование соединения в настройках.

    Что касается обмена с модулями - предоставьте в понедельник утром удаленный доступ по AeroAdmin, пожалуйста.
    Посмотрим, в чем дело.

  6. #1086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Кто у вас является менеджером, а кто агентом.
    Выложите простейший проект, с помощью которого я смогу повторить эту проблему, и пошаговую инструкцию, как именно это сделать.
    Панель агент snmp. Использую библиотеку owen snmp. Пишу значения в панель из mib browser.

    Проект для спк 107 и миб-файл.
    snmpTest.zip

  7. #1087

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xjkpt Посмотреть сообщение
    Панель агент snmp. Использую библиотеку owen snmp. Пишу значения в панель из mib browser.

    Проект для спк 107 и миб-файл.
    snmpTest.zip
    Проблему воспроизвел, спасибо.
    Исправим в следующей версии библиотеки.

  8. #1088

    По умолчанию

    Доброго дня.
    Опрашиваю через плк210 по модбасу два реле ПР200 и передаю эти данные в облако.
    Два вопроса:

    1. Можно ли в облаке ограничить кол-во знаков после запятой? Условно, получаю температуру 20.14градусов. Хочу в облаке видеть 20.1. Как это сделать?
    2. Есть ли какая-то переменная, по которой можно судить о наличии связи с ПР200? Чтоб в облако передать её для мониторинга связи и работоспособности ПР. Модбас использую нативный от CodeSys.

  9. #1089

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Опрашиваю через плк210 по модбасу два реле ПР200 и передаю эти данные в облако.
    Два вопроса:

    1. Можно ли в облаке ограничить кол-во знаков после запятой? Условно, получаю температуру 20.14градусов. Хочу в облаке видеть 20.1. Как это сделать?
    2. Есть ли какая-то переменная, по которой можно судить о наличии связи с ПР200? Чтоб в облако передать её для мониторинга связи и работоспособности ПР. Модбас использую нативный от CodeSys.
    Добрый день.
    1. К сожалению, такой возможности нет.
    2. Такую переменную довольно просто можно сформировать на основе информации из п. 4.6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.1.pdf

  10. #1090

    По умолчанию

    Здравствуйте! Не выходит настроить обмен с частотным преобразователем в Codesys 3.5 SP17 с СПК 110. Частотный преобразователь iP5A (настроен на адрес 2 Modbus RTU)
    С теми же настройками адресов и регистров без проблем идет опрос в Codesys 2.3 с ПЛК110[M02](фото прилагаю)
    карта регистров такая же как в Codesys 2.3, Частотник обнаружен и связь с ним есть, но обмена по переменным не вижу
    Что я не так делаю?13.PNG14.PNG15.PNG
    20.PNG21.PNG22.PNG23.PNG24.PNG
    25.PNG
    При этом первый частотный преобразователь ПЧВ3[M01] (адрес 1 modbus RTU) подключенный по шаблону исправно опрашивается и работает.
    Последний раз редактировалось tPorte; 20.07.2023 в 14:26.

Страница 109 из 174 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0