Цитата Сообщение от SkyX Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Есть задача слушать канал весовых индикаторов по RS232, куда несколько раз в секунду приходит пакет типа "+00000.00" + CRLF, а затем обсчитать полученный результат и выдать как 4-20 mA.
Менять блок индикации на иной, у которого уже есть родной выход 4-20 в рамках данной задачи вообще не вариант.

Есть у Овена ПР или что иное, что подойдет для решения задачи? Благодарю.
Как-то мне тоже был нужен задатчик 4-20mA управляемый по ModbusRTU и обратил внимание на такой прибор как ТРМ1,
который может работать в:
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ModeTRM1.jpg 
Просмотров:	87 
Размер:	62.2 Кб 
ID:	68776

и при этом регистр управления выходным сигналом доступен для записи:
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ModbusTRM1.jpg 
Просмотров:	67 
Размер:	130.1 Кб 
ID:	68777

Т.е. ModbusRTU в сигнал 4-20mA преобразовать уже можно, а вот кастомный сигнал из RS-232 в ModbusRTU можно только через ПЛК.

Однако эта тема уже обсуждалась на форуме
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post409684