  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У вас происходит деление на 0 - вам нужно исключить возможность этого.
    Например, добавьте перед вашим кодом проверку на то, что делитель не равен 0.
    Евгений подскажите как это сделать? Получается чтобы запустить программу нужно ввести значения на вход Scale, а чтобы записать нужно их сначала считать с регистра. Замкнутый круг какой-то

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,618

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Евгений подскажите как это сделать? Получается чтобы запустить программу нужно ввести значения на вход Scale, а чтобы записать нужно их сначала считать с регистра. Замкнутый круг какой-то
    Внутри SCALE:

    Код:
    IF (MAX1-MIN1) + MIN2 <> 0 THEN
       OUT := ... ; // тот же код, что и у вас на скриншоте
    END_IF

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Внутри SCALE:

    Код:
    IF (MAX1-MIN1) + MIN2 <> 0 THEN
       OUT := ... ; // тот же код, что и у вас на скриншоте
    END_IF
    Спасибо большое!!! Если не сложно, можете подсказать по быстродействию передачи сигнала с панели в ПЛК. Если где либо настройки скорости передачи команд через ethernet? Ситуация такая что допустим при включении любого ЭД через ПЧ, происходит задержка где-то 1-3 секунд, это нормально? До того как было три ПЧ вроде все неплохо работало. Сейчас когда установил 2 панели 8 ПЧ стал замечать задержки, а когда не включаешь по питанию часть, вообще зависает примерно до
    15 секунд. Это нормально?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,618

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!!! Если не сложно, можете подсказать по быстродействию передачи сигнала с панели в ПЛК. Если где либо настройки скорости передачи команд через ethernet? Ситуация такая что допустим при включении любого ЭД через ПЧ, происходит задержка где-то 1-3 секунд, это нормально? До того как было три ПЧ вроде все неплохо работало. Сейчас когда установил 2 панели 8 ПЧ стал замечать задержки, а когда не включаешь по питанию часть, вообще зависает примерно до
    15 секунд. Это нормально?
    Какие именно ПЧ вы опрашиваете?
    Выложите ваш проект - возможно, получится что-то подсказать.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Какие именно ПЧ вы опрашиваете?
    Выложите ваш проект - возможно, получится что-то подсказать.
    Проект для Codesys. Опрашиваю все ПЧ которые находятся в проекте + 2 панели
    Последний раз редактировалось ivan.v; 06.07.2023 в 07:24.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,618

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Проект для Codesys. Опрашиваю все ПЧ которые находятся в проекте + 2 панели
    Вы выше писали про Ethernet.
    Скажите, как называются в вашем проекте ПЧ, которые вы опрашиваете?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы выше писали про Ethernet.
    Скажите, как называются в вашем проекте ПЧ, которые вы опрашиваете?
    Евгений, наверное я не правильно выразился. По Ethernet связаны только между собой две панели и ПЛК + преобразователь RS485 to ethernet. Все остальное по шине 485ой. могу нарисовать в Автокаде, что как между собой подключено. В продолжении темы, на фото видно что у каждое устройство со знаком "!" это нормально.
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •