Цитата Сообщение от faza380 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Помогите прояснить ситуацию. Панель СП310 (мастер), делаю управление и контроль 6-ти терморегуляторов ТРМ151. Все это делаю сейчас с одним регулятором - работает всё хорошо. Но как только я добавляю кнопки управления и экраны для других ТРМ151 (которые в данный момент не подключены, но в них теже регистры но другие адреса ) - всё начинает жутко очень тормозить. Не получится ли так что при сборке в железе всего проекта, при его работе и отказе (или отключении) одного из регуляторов ТРМ151 - вся панель и всё управление и визуализация установкой начнет очень сильно тормозить? есть какое то решение как избежать такую возможную проблему?
Да, при потере связи со слейвами будут тормоза. И вроде есть возможность отключить обмен со слейвом, petera описывал такое, поищите