Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ТРМ 151

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Был клапан с токовым входом.Отлично работал с 151-05ИР.Внутри управление электродвигателем производили реверсивные пускатели.Электроника приводов регулирующего клапана померла.
    Исходя -механизм не менялся ,
    скорость движения клапана не менялась,
    болтанка входного давления осталась прежняя
    сделали следующее
    Вынули электронику,
    собрали схему обвязки на реле ,
    взяли 151-06 и попробовали управлять подавая команды на пускатели.
    и получили 20 минутный кошмар на входе клапана
    при заданом 295 кПа болталось от 250 до 320 кПА
    отчет и конфигурация выслана Николаеву

    В ТО на 151-05 сказано что может быть исполнение РР
    Посему и задан вопрос -
    о возможности использования с 05 с релейным выходом
    Последний раз редактировалось Анатолий; 12.09.2007 в 09:30. Причина: на ВЫХОДЕ

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •