Был клапан с токовым входом.Отлично работал с 151-05ИР.Внутри управление электродвигателем производили реверсивные пускатели.Электроника приводов регулирующего клапана померла.
Исходя -механизм не менялся ,
скорость движения клапана не менялась,
болтанка входного давления осталась прежняя
сделали следующее
Вынули электронику,
собрали схему обвязки на реле ,
взяли 151-06 и попробовали управлять подавая команды на пускатели.
и получили 20 минутный кошмар на входе клапана
при заданом 295 кПа болталось от 250 до 320 кПА
отчет и конфигурация выслана Николаеву
В ТО на 151-05 сказано что может быть исполнение РР
Посему и задан вопрос -
о возможности использования с 05 с релейным выходом
Последний раз редактировалось Анатолий; 12.09.2007 в 09:30.
Причина: на ВЫХОДЕ