Цитата Сообщение от Михаил85 Посмотреть сообщение
Сделайте следующее. Напишите производителю и попросите предоставить описание протокола именно к этому счетчику. У них вся документация по протоколам свалена в один архив, и понять какой к чему относится - не возможно.
В турбинном счетчике который мы поддерживали использовался тип UINT32, поэтому у вас такое значение и получается.
Фактически же у вас, судя по всему идет float число.