Тема: Увеличение попыток записи значений в MasterOPC Universal Modbus Server

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите как увеличить число попыток записи. В графе "Повторы при ошибке записи" можно указать число, однако как настроить сервер чтобы команды на запись шли постоянно? Вдруг выдернули провод, команда на запись отправилась 3 раза(значения по умолчанию), затем провод вставили, но устройство дальше не включается, не изменяет температуру.... так как команды больше не отправляются.
    В скаде включить периодическую запись. В MasterSCADA это так:
    Безымянный.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks2 Посмотреть сообщение
    В скаде включить периодическую запись. В MasterSCADA это так:
    Безымянный.png
    Понятно, спасибо! Я уж думал городить тег с записью и чтением, а не только с записью.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks2 Посмотреть сообщение
    В скаде включить периодическую запись. В MasterSCADA это так:
    Безымянный.png
    Не надо давать плохих советов. Включать периодическую запись нельзя ни в коем случае.
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Не надо давать плохих советов. Включать периодическую запись нельзя ни в коем случае.
    Ты вы сами посоветовали человеку то, что ему не совсем подходит. А в этом случае как раз уместна периодическая запись, чтобы человек "не ждал у моря погоды", пока связь привалится. Ну и касаемо того плохого совета - включал эту настройку и абсолютно ничего смертельного не происходило

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks2 Посмотреть сообщение
    Ну и касаемо того плохого совета - включал эту настройку и абсолютно ничего смертельного не происходило
    Каждый запрос записи со стороны скады будет приводить к записи в устройство.
    То есть если у вас будет 100 тегов на чтение запись, каждый цикл вы будете вызывать 100 запросов записи. Это полностью завалит весь обмен с прибором.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Каждый запрос записи со стороны скады будет приводить к записи в устройство.
    То есть если у вас будет 100 тегов на чтение запись, каждый цикл вы будете вызывать 100 запросов записи. Это полностью завалит весь обмен с прибором.
    Какой каждый цикл? В этом поле задается период. В свое время, я ставил около 15 секунд, в устройстве у меня было около 10 переменных на запись. И никакого завала обмена с прибором у меня не было, при этом в самом OPC было порядка 60 объектов.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks2 Посмотреть сообщение
    Какой каждый цикл? В этом поле задается период. В свое время, я ставил около 15 секунд, в устройстве у меня было около 10 переменных на запись.
    Тогда запись от оператора значение будет уходить в прибор только через 15 секунд.
    А при изменении - сразу
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7
    от Alex Tulaev в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:55
  2. СПК105 и MasterOPC Universal Modbus Server
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:24
  3. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •