Здравствуйте, пытаюсь в данном куске кода передавать частоту двигателя с панели. Проблема в том, никак её не получается передать, уставка с панели не уходит. Привязка на экране правильная, подскажите, пожалуйста, что ещё где посмотреть?
Здравствуйте, пытаюсь в данном куске кода передавать частоту двигателя с панели. Проблема в том, никак её не получается передать, уставка с панели не уходит. Привязка на экране правильная, подскажите, пожалуйста, что ещё где посмотреть?
Дело в том, что значение параметра с экрана не уходит в переменную, если я ставлю вместо переменной числовую константу, то всё работает. Проблема именно в задании с экрана
У вас всё правильно, должно работать, выложите проект, кто нибудь проверит.
Скорее всего опечатка в имени переменной freq_1_z , Лоджик думает, что это другая переменная. Либо эта же переменная есть в другом месте,
где она перезаписывается в 0.
Самое простое, на время поставить новую переменную и проверить.
Последний раз редактировалось kondor3000; 09.06.2023 в 13:36.
Вот, прикрепила, посмотрите пожалуйста, у кого есть время
Во-первых нужно связь наладить с ПЧ.
Во-вторых нужно изменить значение, у Вас запись по изменению, в смысле, что постоянно не пишет - это правильно, всё работает, согласно ваших настроек!
И непонятно, как у Вас из константы писалось, в смысле, не должно было писаться!
И, мне кажется, с диапазоном задания надо разобраться, например для Овенских ПЧВ диапазон 0-32768, соответствует 0-100% задания, если память не изменяет, короче, надеюсь суть понятна?!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.06.2023 в 19:59.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо, всё оказалось гораздо проще, после установки обновлений всё заработало