Показано с 1 по 5 из 5

Тема: пд100 ди и сау -у

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от portal Посмотреть сообщение
    ... Первый раз работаю с токовыми датчиками 4-20мА , ... надо отслеживать датчик давления контролирующий исправность насосов.Я установил согласно инструкции резистор 240ом ,тип входа 1 -CUR , начал юстировку при включеном насосе АЦП показал IP 3.1.3 сохранил , при выключеном АЦП показал IP 3.1 0 сохранил. Так вот индикатор 1 входа горит все время , я так понимаю разброс небольшой и САУ У не чувствует разницы. Что делать 1) увеличивать \уменьшать номинал резистора ограничения 2) разобратся с магистралью , увеличить мощность насосов или изменить сечение отвода?
    В бестолково составленной инструкции по эксплуатации САУ-У представлена схема включения с активным датчиком с токовым выходом (4...20мА), где отсутствует подключение внешнего питания самого датчика. Естественно, подключив ПД100-ДИ (пассивный датчик) по приведенной на рисунке схеме, вы не запитали сам датчик. Ток через резистор 240Ом отсутствует. Прибор не реагирует, насос молотит.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2023-05-30_110556073.png 
Просмотров:	53 
Размер:	98.9 Кб 
ID:	68065  

Похожие темы

  1. ПЧВ 2 + ПД100
    от Александр Псков в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.01.2021, 19:04
  2. ПД100-ДИ
    от МИХАИЛ в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 04:39
  3. ПД100 - ДВ 0,1
    от angi1540 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.12.2016, 11:38
  4. ПД100-ДГ1,6-137-0,5.30
    от DlordD в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 10:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •