Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: ТРМ-12-У2 первые впечатления

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    374

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	экран.jpg 
Просмотров:	77 
Размер:	88.0 Кб 
ID:	68297
    Про какой диапазон здесь говорится?
    Установил второй вход - "дискретный" и заработало. ЗЫ.
    Почему параметр "Состояние выхода (дискретная задвижка) в режиме Стоп (Stp.V)" не имеет третьего состояния: "Не двигать задвижку". В этом режиме будет возможность руками передвигать смеситель.

  2. #2

    По умолчанию

    Опрос ведем при помощи панели оператора Weintech. Скорость 115200 . Параллельно работают 3 ПР200 и 1 МДВВ. У них связь хорошая.
    ТРМ12 тоже работает некоторое время нормально, а потом обмен прекращается. При перезагрузке ТРМ связь восстанавливается.
    Одна ТРМ вешается примерно раз в час, вторая реже, но тоже зависает.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ss_zeim Посмотреть сообщение
    Опрос ведем при помощи панели оператора Weintech. Скорость 115200 . Параллельно работают 3 ПР200 и 1 МДВВ. У них связь хорошая.
    ТРМ12 тоже работает некоторое время нормально, а потом обмен прекращается. При перезагрузке ТРМ связь восстанавливается.
    Одна ТРМ вешается примерно раз в час, вторая реже, но тоже зависает.
    При многолетним тесте оборудования выяснилось что в производственных условиях скорость 115200 не рекомендуется использовать, 9600 маловато а 19200 самый раз.

  4. #4

    По умолчанию

    Пока сложно сказать о первых впечатлениях потому что возникла следующая проблема, стоит последняя скачанная библиотека "Шаблоны Mx110 и др. устройств" - 3.5.11.10, там присутствует шаблон TRM12-U2, но при добавлении устройство постоянно отваливается с ошибкой ILLEGAL_DATA_ADDRESS. В итоге устройство не поддерживается, или я что-то не так делаю?

  5. #5

    По умолчанию

    Стоит задача замены ТРМ212 на ТРМ12.У2.РР.RS вопрос по связи. В ТРМ212 Рv и Sp находилась в 1 и 4 регистрах значения (Int). Почему в ТРМ12 нет Int значений Рv и Sp. Тем более если прибор идет как альтернатива ТРМ212.
    Если вы делаете приборы на замену старым ну хоть регистры оставьте без изменений ну не все конечно но основные Рv и Sp. Одно дело заменить прибор другое перепрограммировать систему на ПЛК.
    Последний раз редактировалось Адрей; 26.12.2023 в 09:00.

  6. #6

    По умолчанию

    ТРМ12-Щ2.У2.РР.RS в Автоматическим режиме работает все неплохо по ПИД регулятору управлением регулирующим клапаном. НО в ручном режиме не работают кнопки больше и меньше. В руководстве както это все расплывчато прописано. Конфигурация ТРМ12 во вложении.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Адрей; 11.09.2024 в 14:26.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    ТРМ12-Щ2.У2.РР.RS в Автоматическим режиме работает все неплохо по ПИД регулятору управлением регулирующим клапаном. НО в ручном режиме не работают кнопки больше и меньше. В руководстве както это все расплывчато прописано. Конфигурация ТРМ12 во вложении.
    Добрый день, вы сможете направить прибор на тестирование в наши сервисные центры? Мы проверим ваш прибор на исправность алгоритма ручного управления.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, вы сможете направить прибор на тестирование в наши сервисные центры? Мы проверим ваш прибор на исправность алгоритма ручного управления.
    Разобрался работает там уставку с начало нужно менять. Непривычно немного.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Первые шаги...
    от Александр И. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2020, 13:42
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. первые впечатления от ПД200
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 09:07
  5. впечатления от плк-63.
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 09:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •