Вопрос:
В нашей системе используются два ПК и два ПЛК210.
ПК1 подключен к ПЛК1 через интерфейс Eth3 (подсеть 192.168.2.x).
ПК2 подключен к ПЛК2 через интерфейс Eth3 (подсеть 192.168.22.x).
При этом ПЛК связаны между собой через интерфейс Eth1-2, настроенный в режиме моста (подсеть 192.168.70.x).
2023-05-22_13-16-45.jpg
Соответственно, ПК1 может подключиться только к ПЛК1, а ПК2 - только к ПЛК2.
Как настроить систему таким образом, чтобы каждый ПК мог подключиться к обоим ПЛК?
Ответ:
1. В качестве шлюзов на ПК потребуется указать IP-адрес соответствующего ПЛК (см. рисунок выше). В ПЛК не следует указывать шлюзы.
2. В web-конфигураторе каждого ПЛК на вкладке Cеть/Статические маршруты нужно настроить статические маршруты:
2023-05-22_13-16-55.jpg
Скачать информацию в виде памятки:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...aticRoutes.pdf
Вопрос:
Мы используем ПЛК200. К одному из его портов подключен ПК, а к другому - модуль Mx210.
На каждом интерфейсе настроены разные подсети (на одном - 192.168.20.x, на втором - 10.2.25.x).
Как настроить систему таким образом, чтобы ПК мог подключиться к Mx210?
Ответ: в качестве шлюза на ПК потребуется указать IP-адрес сетевого интерфейса ПЛК, к которому подключен ПК. В ПЛК не следует указывать шлюзы.
В такой конфигурации запросы к подсети модуля будут обрабатываться центральным процессором ПЛК. Это приведет к увеличению времени цикла пользовательского приложения CODESYS.
2023-05-22_12-07-42.jpg