    Спасибо за помощь.
    В тестовом проекте переделали на опрос ТВ7 через средства стандартные CodeSys и все заработало.

    Буду переделывать свой проект на это способ опроса.

    Я вспомнил, почему я сделал опрос через библиотеку. Мне надо было опрашивать два устройства, находящихся на одной шине с разными коммуникационными настройками. И тогда все заработало и сейчас работает на объекте. Что в ТВ7, что в другом контроллере нельзя изменить параметры: стоп бит и контроль четности, изменить можно только скорость и адрес устройства.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 19.05.2023 в 08:40.