    Цитата Сообщение от GIGSatellite Посмотреть сообщение
    если бы питание пропадало то по вкл питания опять бы регистры заполнились нужными значениями(у меня макрос на вкл панели) а тут просто обнулились и все
    как будто я обязан периодически прописывать заново значения
    очень странно. у меня такого не было

  2. #2

    По умолчанию

    запускаю симулятор в регистрах высвечивается 0...проходит несколько секунд и в регистрах появляются какие то значения левые (в регистры при этом никто не пишет)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GIGSatellite Посмотреть сообщение
    запускаю симулятор в регистрах высвечивается 0...проходит несколько секунд и в регистрах появляются какие то значения левые (в регистры при этом никто не пишет)
    запускаю симулятор панели и все идеально 0 остается нулем Снимок.PNG

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GIGSatellite Посмотреть сообщение
    запускаю симулятор в регистрах высвечивается 0...проходит несколько секунд и в регистрах появляются какие то значения левые (в регистры при этом никто не пишет)
    Выкладывайте проект, в симуляторе макросы не работают, значит у вас в проекте туда пишется из функц. области, либо адреса наложены друг на друга, либо вы используете системные регистры.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2023 в 15:12.

  5. #5

    По умолчанию

    с обнулением регистров разобрался ....у меня вкл силовая нагрузка и после этого в панели происходит какой то сбой и те регистры которые не в опросе обнуляются...пришлось подтверждать значения этих регистров периодически...в симуляторе проблема почему то пропала

    посмотрел старую версию...если стоит цифровой ввод в который пишется из макроса, то в симуляторе через небольшое время в этом цифровом вводе появляются левые значения! В последующих версиях заменил цифровой ввод на цифровой дисплей.

    и по помехе обнуляются именно регистры цифрового ввода которые не могу заменить на цифровой дисплей.
    Последний раз редактировалось GIGSatellite; 18.05.2023 в 15:58.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GIGSatellite Посмотреть сообщение
    с обнулением регистров разобрался ....у меня вкл силовая нагрузка и после этого в панели происходит какой то сбой и те регистры которые не в опросе обнуляются...пришлось подтверждать значения этих регистров периодически...в симуляторе проблема почему то пропала

    посмотрел старую версию...если стоит цифровой ввод в который пишется из макроса, то в симуляторе через небольшое время в этом цифровом вводе появляются левые значения! В последующих версиях заменил цифровой ввод на цифровой дисплей.

    и по помехе обнуляются именно регистры цифрового ввода которые не могу заменить на цифровой дисплей.
    Тогда вам надо экранировать и заземлять измерительные и сигнальные провода. Поставить 120 Ом по RS485 на концах линии, фильтры по питанию и разнести силовые и измерительные провода.
    Для индуктивных нагрузок поставить RC цепочки.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •