Я использовал 2ТРМ1 с релейными выходами. На входы подключены датчики давления до и после насосов, первый выход настраиваю на вычисление разности, т.е. перепада давления, и подключаю его к САУ в качестве реле перепада, второй выход настраиваю на порог минимального давления до насосов, и использую его для отключения насосов для защиты от сухого хода.