Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Проблемы считывания регистров ТХ01. При измерении частоты в 1500 Гц скачки показаний.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #12

    По умолчанию Служба поддержки не отвечает на письма.

    Так как служба поддержки не отвечает на письма пишу тут.
    Линия питания в приборе +5 В не стабилизирована и вывод на светодиодный индикатор приводит к возникновению помехи по линии частотой 142 Гц. Прибор доработали установкой ёмкости 1000 мкФ. Для устранения колебаний частоты, понизили входную частоту в 2 раза установив триггер между оптроном и входом микроконтроллера. См. схему.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20230505_141001.jpg 
Просмотров:	42 
Размер:	337.2 Кб 
ID:	67794
    После доработок колебания частот на всем требуемом нам диапазоне частот пропали. Разумеется прибор сконфигурирован на отображение частоты умноженной на 2.
    В приложении программа конфигуратор для прибора ТХ01.
    Успехов в работе.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Mx210 для S7-1200(1500) ModbusTCP
    от sergey.a.kalugin в разделе Мх210
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.11.2024, 08:38
  2. Как лучше передать 1500 регистров по TCP
    от murdemon в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.01.2020, 13:41
  3. Порт библиотеки OwenNet (протокол ОВЕН) на ПЛК Simatic S7-1200 и S7-1500
    от f-kons в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 09:38
  4. Modbus TCP. Проблемы с чтением из Holding регистров.
    от yulya.aniskina2010 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 16:08
  5. ПДУ-И.1500
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 08:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •