Так как служба поддержки не отвечает на письма пишу тут.
Линия питания в приборе +5 В не стабилизирована и вывод на светодиодный индикатор приводит к возникновению помехи по линии частотой 142 Гц. Прибор доработали установкой ёмкости 1000 мкФ. Для устранения колебаний частоты, понизили входную частоту в 2 раза установив триггер между оптроном и входом микроконтроллера. См. схему.
После доработок колебания частот на всем требуемом нам диапазоне частот пропали. Разумеется прибор сконфигурирован на отображение частоты умноженной на 2.
В приложении программа конфигуратор для прибора ТХ01.
Успехов в работе.