  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтоN Посмотреть сообщение
    kondor3000, благодарю за отклик и советы. Я убрал из схемы НПТ, вход модуля настроил на ДТС с диапазоном что на датчике и подключил напрямую - показания на СПК соотв-ют действительности. Длина линии от ДТСХХ5 до щита 10-15м, но на остальных входах модуля сидят ДТСХХ4 с длинами линий 50-70м, они все подключены тоже через НПТ-1 и расположены эти НПТ в 10-15м от датчиков в отдельном корпусе. Похоже НПТ для короткой линии был заложен для того, чтобы все входы модуля имели одинаковые схемы подключения.
    Лучше было всё таки разобраться в чём дело,
    как вариант в одном из блоков не прописался новый диапазон или не прописался новый датчик, ошибка в записи или невнимательность.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2023 в 14:01.