Недавно столкнулся с аналогичной ситуацией. ПЛК100-24-К.L, к нему подключен индуктивный датчик Carlo Gavazzi IA12DSN04PO. На соответствующий вход "прикручен" модуль счетчика, фильтрация выставлена в "-1". Считает обороты вала. При частоте срабатывания 10-12Гц ПЛК начинает "терять" импульсы.
Судя по анализу содержимого соседних веток (например, "Подключение энкодера к ПЛК"), нам с решением задачи счета импульсов на ПЛК серий 100,150,154 счастье не светит. Единственным недорогим вариантом остается использование дополнительных счетчиков (СИ8, СИ30...)





Ответить с цитированием