Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Настройка МВ110-224.4ТД

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
    4TD.jpg
    схема подключения
    Осталось проверить целостность каждого резистора, прозвонить диагонали моста и правильность подключения согласно вашему чертежу.
    Важно ещё правильно собрать мост, в зависимости от того, что вы измеряете. Возможно резисторы перепутаны.
    Например, если в одной из диагоналей поменять их местами, работать не будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2023 в 08:46.