хе, пр (b) на -50 не тянет у неё двойной переход через ноль, минимальная температура которую можно измерить +80, да и то не любым прибором. да и врать будет по чёрному в районе 100-300 градусов
для такого диапазона -50..1100 пожалуй возможно только K или N в керамическом чехле, но тут может быть проблема со скоростью изменения температуры, керамика иногда лопается. а российские производители нормальную керамику не производят, стоит производителю термопары сменить импортные чехлы на наши российские... плавали знаем.
это что за установка такая? -50..1100?
диапазон температур нарисованный на термопаре вещь не совсем понятная, нужно ориентироваться на материал самой термопары, её чехол и возможности прибора которым измеряем Если Овеновская термопара ДТПК(ХА) -40...+1200 °С это не значит что -200 на ней не измерить. А вот то что при 1100 всего 200 часов, это очень хорошо что указываете.