Цитата Сообщение от Антон Замилов Посмотреть сообщение
Я пытаюсь прочитать конфигурационный параметр, не работает.
Запись оперативного параметра по протоколу OWEN проходит успешно. Релюшками щелкать получается, ответ МУ110 верный
На сколько я помню, конфигурационные параметры, читать надо по одному, группой нельзя.