  1. #18

    По умолчанию

    1.Ошибки DCON описаны в http://www.owen.ru/documents/catalog...figuration.pdf
    на странице 95. Ошибка 80dec=0x50 - "Устройство не отвечает". Только должна быть маска 0x1 - устройство послало запрос (т.е. 0х51). Как Вы сконфигурировали опрос - по команде или периодический?
    2. Возможно порты открыть не удается т.к. неправильно устанавливаете номер порта.
    0, // COM_0 (RS_485)
    1, // COM_1 (RS_232)
    2, // COM_2 (not used in PLC_100)
    3, // COM_3 (not used in PLC_100)
    4, // COM_4 (DBGU or RS_232 if Jumper is settings)
    Порт так же не должен быть занят модулем опроса другого устройства. Для модуля UNM вы можете формировать в строке любую информацию для этого объявите ptr_to_str : pointer to array [0..255] ob byte; инициализируйте его ptr_to_str:=ADR(my_str); далее обращение к любому элементу строки ptr_to_str^[2]:=11;
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 17.01.2007 в 13:16.