    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Навскидку - других проблем я не вижу, код функции и адрес бита указаны корректно.
    Если озвученный совет не поможет, то предоставьте доступ по AeroAdmin - разберемся, что у вас происходит.
    Получилось!!! Сделал разные подсети и все заработало, спасибо огромное за помощь!!! Можете еще дать совет по визуализации. Как лучше ее создавать с помощью Codesys, или в той среде, что для этой панели создана-конфигуратор сп300?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Получилось!!! Сделал разные подсети и все заработало, спасибо огромное за помощь!!! Можете еще дать совет по визуализации. Как лучше ее создавать с помощью Codesys, или в той среде, что для этой панели создана-конфигуратор сп300?
    Визуализацию для панели можно создать только в Конфигуратор СП300.
    Отобразить на этой панели визуализацию, созданную в CODESYS, не получится.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Визуализацию для панели можно создать только в Конфигуратор СП300.
    Отобразить на этой панели визуализацию, созданную в CODESYS, не получится.
    По учебным видео видел что визуализацию создают так, это не правильно? Извините конечно что засыпаю вопросами. ПР 103 может работать в slave tsp? Правильно понимаю, что нужно с помощью этого регистра 4108 опрашивать вход №1
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ivan.v; 28.03.2023 в 21:39.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    По учебным видео видел что визуализацию создают так, это не правильно? Извините конечно что засыпаю вопросами. ПР 103 может работать в slave tsp? Правильно понимаю, что нужно с помощью этого регистра 4108 опрашивать вход №1
    Или ПР может только по Modbus rtu в slave работать?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Или ПР может только по Modbus rtu в slave работать?
    Данная визуализация создается на графических панелях. Не на вашей.
    ПР может выступать как мастером, так и слейвом. Как настроите. Но перед настройкой подумайте. Мастер может быть только 1. Слейвов - много.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Данная визуализация создается на графических панелях. Не на вашей.
    ПР может выступать как мастером, так и слейвом. Как настроите. Но перед настройкой подумайте. Мастер может быть только 1. Слейвов - много.
    Разобрался нужно создавать переменную свою для slave. Спасибо огромное за помощь.
    Изображения Изображения

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Разобрался нужно создавать переменную свою для slave. Спасибо огромное за помощь.
    Если у ПР 2 порта - рекомендую, на одном порту выступать мастером, на втором - слейвом. Если только один порт - выберите, как вам лучше.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

Похожие темы

  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •