И еще раз ВНИМАТЕЛЬНО читаем
"И наконец - РЕАЛЬНАЯ проблема - пользователь пишет программу в которой при некотором сочетании входных элементов и параметров происходит подвисание срабатывает WDT, программа загружается и снова WDT - и так бесконечно. Вот от таких вещей надо защитится"
ПЛК не подвешивается, а уходит в бесконечную перезагрузку. Есть способ ее прервать - удерживать пуск.
Еще раз - программы для ПЛК так не пишут - читам букварь IEC-61131-3. Цикл ПЛК и есть нужный цикл - не нужно плодить лишних
TEN :=(Temperаtura < 100);
И насчет, истина - предлагаю выложить номер прошивки, таргета, зав. номер прибора и программу проверить на ПЛК150 не составит труда.
Чудес не бывает. Не может быть что бы в кристалле процессора прошли такие изменения что не работает WDT